1、開關和插座的安裝位置和數量,是布線時應慎重考慮的,原則是宜多不宜少;
2、一般情況下,零線為藍色,火線為紅色,地線為黃綠雙色線;
3、每套住宅進戶線截面不應小于10平方毫米,這樣對普通家庭來說,燈具用1.5平方毫米的線,開關、插座、接地線用2.5平方毫米就可以了,而對于安裝空調等大功率電器的線路則應單獨走一路4平方毫米的線路。對于整個線路來說,分支回路的數量也不應過少,一般應該是燈走一路、空調走二路、插座走三至四路。這樣做的好處是,一旦某一線路發生短路或其他問題時,停電的范圍小,不會影響其他幾路的正常工作;
4、同一房間的開關或插座的高度要一致,一般開關距地1.4米,距門框15~20cm。插座距地30cm為宜。空調掛機插座離地2米以上,柜機插座離地30cm。廚房插座離地1米(廚柜高度約80cm)。臺面上的插座:如床頭柜、化妝臺、廚房等,插座底部宜距離臺面10cm。床頭雙控開關高度85cm左右;壁掛電視電源高度根據空間大小及電視尺寸確定,一般高度為1000-1200MM;
5、強弱電需彈線開槽,分開敷設(強弱電的間距要在30-50公分),并用冷彎管穿線(冷彎管要用彎管工具,弧度應該是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利);
6、水電的施工原則就是,走頂不走地,頂不能走,考慮走墻,墻也不能走,才考慮走地。走頂?shù)木€在吊頂或者石膏線里面,檢修方便。走墻怕傷害到混凝土層,甚至鋼筋,并且避免大面積橫向開槽,怕影響墻的承重力。走地的,在檢修時就要將地板掀起來;
7、在布線過程中,要遵循“火線進開關,零線進燈頭”的原則;插座接線要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;為防止兒童觸電、用手指觸摸或金屬物插捅電源孔眼,一定要選用帶有保險擋片的安全插座。另外,需經常開關電源的電器,考慮使用帶開關的插座;
8、客廳照明燈應該分別在進戶門前和臥室門前裝雙控開關(這樣晚上要睡覺時,直接回臥室關燈再去睡覺了,不用摸黑找臥室門了)。同理,臥室照明燈應在臥室進門和床頭安裝雙控開關。另外,建議床頭燈盡量安裝壁燈代替臺燈(節約空間);
9、進戶口或衛生間口,可考慮安裝紅外感應燈(晚上回家或起床,不用摸黑找開關);
10、以戶為單位應各自設置強弱電箱,配電箱內設動作電流30A的漏電保護器。分路經過空開后,分別控制照明、空調、插座;
11、電改要進行點對點就近引線,保證線為活線便于以后維修(燈路移位,特殊情況除外);
12、墻面不允許開橫槽距離(承重墻30CM,非承重墻50CM);
13、線管必須用金屬管卡固定,間距不能大于60CM。地面不能打孔處需用水泥固定;
14、電話線和電視線不能穿在同一管路內;
15、新做暗盒線管和線盒連接處要用鎖扣進行連接;
16、線管與線管之間采用直通后,直通兩邊連接處要抹PVC膠水;
17、強電要進行通電測試。(插座可用電動工具測試,燈路可用燈泡進行測試);
18、弱電要進行通斷測試。(需要用萬用表進行測試);
19、墻面封槽平整,線管入墻處要保證將來能順暢貼磚或鋪地板;
20、認真在合同上面填寫您后期所需要購買面板的型號及數量;
21、認真畫好水電路手繪圖;
22、提醒業主過線盒不能進行封堵,后期要用白板封蓋。